quote:以下是引用dancan在2008-08-27 09:17:45的发言:
前两天我们现场出现一次事故:
用户人员将主电源配电箱中某个器件进行操作时造成火线与零线短接,由于我们有良好的接地系统,不过由于我们柜内跨接的接地线比较细承受不了如此的“过载”,最终我们主电源地线幸存,我们柜间地线互联线牺牲。
这样太危险了。如果电源有漏电保护开关应该损失会小点的。