当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
CPU 226 提供+ -5v电流为1000mA
模板消耗+ -5v电流
EM253 :190mA
EM 223 不同的型号:40,80,150,160,205,240mA
EM 231 不同的型号:20,87mA
可根据样本计算。