回复:6SE70的350-354如何设置---旧话重提

wrp0

  • 帖子

    630
  • 精华

    13
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-04-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-08-27 16:15:27

0楼

系统设置中的P350到P354如何设置?设定值和实际值的标称量是什么意思?例如我们使用的电机(1PH7288)的额定值分别是:233A、400V、17Hz、500rpm、2481Nm。这几个参数该如何设置?实际应用是要求电机最高速度2200转,工作在P100=3(或P100=4),根据我们的实际情况,上述参数中的352、353不是额定值,(比电机额定值大),请教有类似应用经验的网友指教!
应按电机铭牌输入,不过实际应用中频率和转速较额定高,在额定频率和转速范围内电机是恒转矩输出,超过额定频率和转速后是恒功率(小于额定转矩)