就你第一个帖子的程序来说,你怎么知道M73.0没有断开?只是监控没有看到?
只断开1个扫描周期,你是看不到的。
如果你把这段程序放在OB35中,那么M73.0断开的是1个OB35的循环时间,而不是一个扫描周期,所以你监控能够看见。