谢谢各位重视我的问题。
大兵版主你好,实在是冤枉,我哪有什么秘密,只是觉得常用参数没有必要贴出来,嫌麻烦而已,你的口气总是那么大,让人家不好求助了,我是很想和大家交流的。
1.我的装置1600A、575V。分别拖动两个直流调速系统,且分时工作。其中一个系统能正常运行,电压可到500多伏;另一个因启动转矩要求较大(启动电流1000A左右),一直不能正常工作。两套系统的励磁都是其他装置提供,工作正常。
2.调速系统采用典型的电流、转速双闭环,功能连接按照说明书的黑色粗线设置连接器,只是将爬行给定跳过了。即:给定(G115、G135)——斜坡函数(G136)、G137)——速度调节器(G152)——速度调节器(G160)——电流限幅(G161)——电流闭环控制(G162)——触发单元(G163).
3.关于参数:电机2000A,500V,转速900。
P110=0.025, P111=0.39
P155=0.15, P156=0.01
P225=8, P226=0.65
P171=150, P172=-150
励磁没用,且P109=0,与速度有关的限幅没用,只有这些了吧?