对接地的认识也是一个受教训的过程。早期只是强调安全接地,这只是为了保护人生安全。电机,电控柜等的外壳接地,模拟信号的屏蔽层接地主要是为了防静电干扰。随着变频器的大量应用,高频干扰增加,使通讯口经常烧毁,使我们不得不反思其原因。
经过多次的比较,我们还是采用在控制室墙外直接打地桩效果很好。要求接地桩至少是6根以上的50×50的角钢,打入地下3米,并灌入盐水,组成一个接地网,再焊在一起用50mm2的导线接到控制柜上的接地铜排。所有的现场接地都接在上面。包括现场的操作位,都用不小于10mm2导线接地。
通过以上处理,近几年以来,有10来条生产线在使用,没有发现通讯干扰问题。
接地不能去除所有的干扰,但是尽可能的做到等电位。只要等电位做好,也就不可能再烧毁通信口了。