发布于 2003-12-31 18:57:36
0楼
我用了2年多的MM440!刚开始,很不适应。单单通讯问题,就造成烧过2次PLC的口,一次MM440的口!在现场弄的头昏脑涨。最后还是开车成功。第一批9个变频器,用到现在。以后陆续有上百台在各地用。感觉到:MM440是比较娇气。尤其是对通讯。对接地,控制地等的要求高。稍一疏忽,就会烧口!主要是,MM440的通讯口是不隔离的。这是很多用户不理解的地方。如果,西门子能将通讯口做成隔离,那就好办多了!
一般纺织厂对设备的接地,考虑的很差,往往用N线代替。这是不行的!我们是对现场所有设备,用接地线连上,再专门打接地桩。现在一般不会有什么问题。
MM4系列变频器,开箱率不高,有时会碰到I/O板,接触不好。我们自己拆开重装后,能解决。有2台,在调试时,运行一天后,功率单元烧坏。大变频能上门服务,小的比较麻烦。
总的来说,还是很好用。尤其通讯协议,一次通讯,解决所有的控制要求!包括运行控制,频率给定,变频器的状态读取,运行的频率,其他的参数等等!这是日系列的变频器所无法比的!
学无止境,活到老学到老