回复:CP341通讯的问题

watson

  • 帖子

    174
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2008-05-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-28 10:43:56

0楼

谢谢楼上的,你的RS455应该是485通讯吧,问题解决了,我分析了一下,不知道是不是这样的。我的程序里面把发送和接收程序块的EN位始终是1,表示始终在使用发送和接收程序,没有控制位来控制EN的通断,这样会不会导致你所说的“进入一种不确定状态”,从而双方都在等待。我现在控制了EN位,目前来说正常了。

再问问还有一个问题,我发现发送数据块的参数REQ好像没有用处,我随便设置一个为FALSE的位,根本没有上升沿,但是却能很正常的发送数据。
说明书上说的是在上升沿初始化发送请求。没有弄明白怎么回事,还请多多指教。