发布于 2008-08-28 13:54:19
0楼
“青月”解释的非常准确,但有点补充:举例说明:
7MF4433-1DA10-2AC1 标配量程:2.5--250mbar;100:1的量程比体现在:该变送器最小量程可设置为0-2.5mbar,最大可调整为0-250mbar;{0-250mbar}:{0-2.5mbar}是100:1吧, 量程比的完美解释!
但7MF4433-1BA10-2AC1 标配量程:1--20mbar 按上述解释,量程比只有20:1了,非也,量程比还是100:1的,只是小于0-1mbar的量程设置有技术壁垒,压力太小,不锈钢膜片无法识别或无法稳定的输出!