quote:以下是引用Power_iec在2008-08-28 12:34:56的发言:
MM440 驱动一拖一的电机,或一拖多的电机,只要有电机接地,就可能引起电网驱动进线过电压,这现象遇到两三次了,电网取单相照明异常的亮,MM440报F002,更换电机,一切正常,不知如何解释产生过电压过原因,猜想与接地有关,请大家分析一下,在此表示感谢。
两点:
1、你那里的“零线”N并没有和供电变压器的中点连接(或连接断了)。此种情况别说是电机外壳“漏电”接地,三相负荷不平衡也会造成连接三相的单相设备电压不一致。
2、MM440(包括大多变频器)内部接有Y型电容,当电机外壳接地时,由于N线没有接到供电的三相中点,因此不会引起过流,只是造成变频器“中点”电势提高。此时,故障区域的单相电器的“N”电势等于接地点电势。看看以前发的“变频器结构示意图”可以看出变频器的DC相对外壳实际是+/-V,你说电机接地后将是什么情况?