简单介绍一下我的经历:
最近车间几个流量计和液位变送器总是不稳定,上下波动较大。柜内接线比较凌乱,所有的信号线都采用了屏蔽电缆,并都引出汇总接到柜体上,统一引入车间的接地铜排。
当初粗略检查没有问题,加了隔离模块,没有效果。
仔细检查,发现有一个电动阀的线屏蔽带电!50V~110V。随后更换了导线,重新做了屏蔽,问题消除。
工业现场一般腐蚀性较重,铜网编织的时间久了就会腐蚀生锈,进而导致屏蔽效果不好,否则屏蔽层不会出现110V的电压。