看到说零、地是一回事的帖子,我认为都是在抄书(而且抄的不对,就是说理解错误)。为什么?因为他没有真正的领教零和地是怎样的不一样,以至于把零和地混接后出现炸装置的故障。^_^
大家一定会说,你危言耸听了吧。不是,本人的亲历,这装置炸的莫名其妙,而且还被西门子的工程师判了保外。真是冤死!^_^。在一个现场,我们的交流传动是6SE70,55kW的。当时我们要求用户提供独立地线,而用户给我们的就是所谓的零地混接的地线,安装接线以后,现场的工程师正在查线,系统根本没有上电。可是突然装置炸了,板子冒烟了!吓得工程师不知如何是好。给家里打电话,当介绍情况以后,我也懵了,没上电装置冒烟了,还传来了照片。闹鬼了?!没上电那电是从哪来的?我质问现场的工程师。他立刻醒悟了,沿着我们的地线向周围去查,结果找到了问题的源头。民工安装空调,在试空调的时候,把220V的火线误接到零地混接的那颗线上了,结果西门子的装置和自动开关一起“动作”了。民工们正在自责呢。嘿嘿嘿
由此我奉劝说零地混接是一回事的同行们要注意了,如果有谁误操作了电源,那你的装置可就相当的危险了。反正我是坚决的杜绝0线!(条件是:使用西门子的传动装置)
奉劝大家,用西门子的装置要坚决的拒绝零线!安装独立的地线是安全的!^_^