回复:一个cpu最多可以有多少个S7的程序同时在线?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-29 01:32:15

0楼

Hpxx的问题,我觉着 修改下 通讯作业数 即可,
但是通讯作业数 应该不是越大越好的。
越大,会占用更多的内存 和处理器时间资源,引起通讯负荷加大。

毕竟,没事的时候,你会让8个电脑同时用Step7在线监控同一个 PLC么?
毕竟编程组态的机器数量是少数,HMI监控操作的才是多数。

另外,关于AB的 同时在线的问题。
我可能说过很多遍了,我只用过AB的Logix5000的冗余系统,
所以单机不敢多发言。冗余的Logix5000最多只允许 3个计算机的直接连接。
(手册上写的是3个,实际是4个)。
同时在线的程序监控的计算机最大数也是4个。
这些占用的都是RSLINX 资源。编程监控 和 上位的HMI软件监控占用的是同一个RSLINX的资源。。。

而400H的 最大连接数是32。当然推荐直接连接的计算机数量最好不要超过8台。我倒是确实练过6台,没任何的问题,2个Server,1个ES,2个笔记本,1个西门子原装PG笔记本。(现场2个工程师,1个管理员,还有1个外籍工程师)。
当时好像,我们的Step7 就针对同一个CPU同时在线过。倒是没具体的去做,
到底最多能在线多少个计算机。

针对多个工程师 对同一个 CPU 进行组态配置,做任务分工的这个问题,
新版本的PCS7 应该已经有解决方案了,--ES Server。工程师组态服务器。
大家同时连接到ES Server上,对同一个下位控制器CPU的下载是由ES Server统一编译后下载。占用的是1个连接。但是可以N个工程师干同一个项目,操作同一个CPU。毕竟,监控可以多个,下载呢?多个同时下载岂不是乱套了!?
目前在PCS7的软件中没看到 这个组件,不代表 西门子没有!
很多很大的项目,都是这样做的,做组态都有专门的服务器。。。
尤其是欧洲人.I&S 也喜欢在大项目中这样做。
大家有兴趣可以问问 CS2的PCS7 支持他们。

虽然跟 多少个计算机 可以对同一个CPU 进行在线监控 没关系,
但是毕竟是符合楼主的“多位工程师对同一个项目的同一个CPU 组态的”思路。