你把程序切换到 调试运行(Run)模式下程序编辑,你可以看到每个边沿指令上会有一个数字,且该数字是唯一的。实际上是系统中有一个位分配给每个边沿指令,用以记录上次执行时的状态,然后在当次调用时进行比较。
如果多次调用,用的还是同一个状态记录位,就会出现问题。