简单问题复杂化了。楼主说得上位机只停,现场开停。上位机的的停对应一个bool变量stop,下位机:
a stop
jcn m1
s out
l 0.5
l runtime
+r
t runtime
l rumtime_sp
>=r
jcn m1
r out
r stop
l 0.0
t rumtime
m1:nop 0
把上面的代码放在中断周期为500ms的循环中断中,上位机的按钮只要给这个变量stop置位为1就可以了。