一直认为单端接地好于2断接地,但看了《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》后,这单端接地和2端接地要根据实际情况了,单端接地仅适用于仪表plc等微电流的场合?
以下是载自《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》,
1、变频器所控制的电机动力线
为使高频噪声电流Is 能沿确定路线流回变频器,需要采用屏蔽电机电缆。电缆屏蔽层必须连接到变频器外壳和电机外壳上。噪声电流Is 必须流回变频器时,屏蔽层形成一条最有效的通道。

图带有屏蔽电机电缆的噪声电流流向,噪声电流不会在ZE 上出现压降
将EMC 影响减为最小的措施
确保传动柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。特别重要的是,连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。

接线,屏蔽和屏蔽联接的电磁兼容设计
双端屏蔽
一般情况下,屏蔽电缆都为两端接金属机壳,并确保大面积接触金属表面以便能承受高频干扰。

如果当维修和启动加电时,系统连接有外部设备,例如打印机,编程设备,个人计算机,连接电缆的屏蔽部件也必须双端接地。如果仅仅在一端接地屏蔽,电缆上也可能出现干扰
单端屏蔽 (特殊情况)
在极少数情况下,也可以只进行一端屏蔽,例如,不带数字元件的纯模拟系统。在一端进行屏蔽仅仅提供了对低频的静电保护,有能力偶合吸收干扰和发射。在干扰是外部地线电位差引起时,个别情况下,即使可以将各个不同电位的元件联接到一起,从而形成等电位,这里,也可能必须联接屏蔽端子的一端到外壳地。为了增加屏蔽的有效性,开路一端的屏蔽端可以与外壳地相连。
单端屏蔽的屏蔽联接

屏蔽点必须是联接部件的电气参考地。如果联接两边(源端和接收端)都处于浮地状态,则屏蔽必须接在接收端。如果源端和接收端两边都接地,则屏蔽必须两端都接

变频器环形接地,在地线上产出干扰,接地线要短而粗