0楼

有个项目,控制柜内有PLC、触摸屏和变频器,进线380V5线,变频器的2个地1个接进线地,1个接水泵地,结果只要变频器运行PLC采集的模拟量就快速波动,波动幅度也大,后来将变频器接到进线地的线拆了,变频器地只和水泵地连接,干扰消除。但是换个项目后这种方法又没什么效果了,不知道为什么,哪位高手帮助分析一下
时间越久,不懂的越多
评论