quote:以下是引用_leee在2008-08-29 14:25:31的发言:
有个项目,控制柜内有PLC、触摸屏和变频器,进线380V5线,变频器的2个地1个接进线地,1个接水泵地,结果只要变频器运行PLC采集的模拟量就快速波动,波动幅度也大,后来将变频器接到进线地的线拆了,变频器地只和水泵地连接,干扰消除。但是换个项目后这种方法又没什么效果了,不知道为什么,哪位高手帮助分析一下
变频器本身是个干扰源而且干扰很大。变频器良好的接地也是对外界元件正常工作的保证。关于您说的俩点接地,换成一点后正常。二次项目时再如此做效果有不明显。我在工作中遇到的现象是这样,正常来说我们采用单点接地。接地效果我们是通过接地仪表测试的。您说的现象有俩种可能:1.接地方式变化可能引起接地效果的改变。2.元件本身抵抗干扰或发出干扰的程度不同。这取决于元件本身的质量。我就曾经遇到过这样的情况。一变频器产生的干扰使其它元件正常工作严重受损。经多方处理无作用后换了一变频器干扰消除。换下的变频器换到其他设备上正常使用。也许这就是个例子。多数接地很多是按标准去做,说到效果可能只有遇到问题才会想到。(个人观点)
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu