回复:程序运行奇慢无比

satanttt

  • 帖子

    392
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-29 15:36:42

0楼

我有累似经验,不过楼主没详细讲明自己的情况。

只能从我的实际情况说说。 以下情况会造成PLC运行越来越慢,电脑监控也是慢。 PLC程序中存在空连接的通讯读写,而且读写频率太高,放在主循环中读写,每扫描一次都读写。 比如说读PLC主战读写以太网从站A,B,C.D而A.B.C.D没上电,读写不到。这样会PLC通讯时间回占太多扫描时间,实际情况就是监控特别慢。