0楼

quote:以下是引用J4MXY在2008-08-29 09:00:48的发言:
quote:以下是引用yanxiao在2008-08-28 10:36:34的发言:
支持yming的隔离变压器的做法.
1. 隔离变压器提供额外的安全性, 220V的两根线都不接地.
2. 解决送到设备无220V的尴尬.

我想问如果220V中的火线不小心碰壳了,前面的断路器会跳闸吗
1、经隔离,没有了火线,如果其中一根碰壳,另一根升为火线,和电力变压器的接地道理相同。
2、断路器是根据某一信号跳闸的。碰壳造成过电流?漏电?