单位因为一汽轮风机漏油起火,把现场一些转速、振动探头、前置器烧毁,后更换重新启机。风机正常转速7900,停机转速8250,但是升速到7200多的时候就停机了,开了三次都是这样,高炉可等着要送风啊,影响生产。后来再开机,拿转速仪到现场测转速,发现跟计算机的转速大很多,转速越大,相差也越大,这又什么原因呢?探头线性有问题?换了还是一样。前置器有问题,换了问题依旧。PEAK150参数又没有更改,问题出在哪里呢?问题肯定出在现场,因为,机放这一块没有动过啊!后来一想,可能是屏蔽的问题,有干扰,导致信号不正常。顺这一查,发现,从前置器到PEAK150的电缆屏蔽线没有接好!!重新仔细接过好,开机,一切正常!
就一屏蔽线没有接好,可影响生产好几个小时啊,而且现场可是40+的高温啊!