我公司用了几台LR460,其中一台的反馈信号一直在4mA,无变化,设定库深为35米,料位计检测到空深为25米了,检测基本正确,但是反饭信号却一直为4mA无变化,不管改成测物位,空深都如此,用的是快速设置,仅设置了简仓类型,测量为物位,单位为M,高标点0.35或0都设置过,低标点35M,速度用过慢速,中速,这些都不基本不影响测量,LCD上显示都正确,物位和空深加起来35,但就是输出不会变,一直为4mA,后来恢复为工厂设置后不作任何设置时输出还是4mA,用快速设置设置好参数后LCD显示正常,但输出还是4mA,不知道问题到底出在哪里了,检查过AIFB1和AIFB2,均是AUTO,想请教一下还有哪些参数会导致这种状况,另,我用的是红外线手操器,没有别的条件进行设置,恢复出厂值后重新对料位计断过电,但还是一样,LCD显示正常,能测量出物位,空深,但就是输出一直在4mA
请熟悉这个东西的前辈或是朋友们帮忙分析一下