发布于 2008-08-30 13:31:56
0楼
碰到过这样一件事:一台数控机床,802D数控系统,三个伺服电机均带抱闸。其中两个伺服电机抱闸24V直流电源由开关电源提供,第三个伺服电机抱闸电源由380V/27V变压器再加1000V,35A桥堆整流提供。变压器副边接PE(这个PE接在TN-C系统的地线上了),桥堆输出24V DC负极不接地。到电机的线是西门子6芯标准动力电缆6FX50025DA01,电机三根动力线和两根抱闸线及PE线在一根屏蔽电缆中。一切按常规接法。数次发生整流桥堆中一个二极管击穿,换桥堆无用,电机动力线和抱闸线之间摇耐压正常,检查电柜内PE线和屏蔽层连接牢固。车间同一电源上其他同样线路的机床无此现象。此机床其余两个伺服电机由开关电源供电的抱闸线路正常。机床其余动作均正常,数控系统所用24V开关电源是浮地的。桥堆穿了4,5个之后无奈将变压器副边接地线断开,之后就没这个故障了。
按国标GB5226.1机械电气设备通用技术条件(强制性的),控制变压器副边需接地,即使是PELV(保安特低电压)也要求电路一端接到保护接地电路,可能3C认证也有此要求,对于安全隔离变压器,应该是副边不接地,对应的标准规范是什么?这个问题好像没有权威统一的标准,搞得我们机床主机厂电气设计人员很困惑。