回复:一个cpu最多可以有多少个S7的程序同时在线?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-08-31 10:19:47

0楼

我们看 300的 通讯连接数,
PG,OP,数量是可以更改的,
S7的那个可以通过组态(PC Station《--》CPU,CPU《--》CPU)来配置。
并且不同的300,最大连接数是不同的。
例如315是16,317以上是32.

但是400的我们看不见 更改通讯连接数的地方。
因为400默认保留1个PG,1个OP。
就是说,S7连接最多可以有32-1-1=30个。
但是不管任何时候,“最少”可以连接上去1个PG(Step7在线),1个OP(触摸屏或者WinCC用内置驱动)。

假设个场景,我用了一个414-3PN,
现在是有2个服务器,1个工程师站,2个触摸屏。
3个计算机都是通过 配置PC Station 跟CPU连接,触摸屏也是以太网连接着。
我们用笔记本Step7在线,会发现有1个PG,2个OP,3个S7,
假如你让工程师站的Step7也在线,会发现PG变成了2个。你关掉一个服务器,会发现S7减小了1个,从3变成了2.
假如你又加入一台WinCC,但是用的是WinCC的内置驱动连接,则发现OP数量多了一个,从2变成了3.

这就是我说的400的通讯连接数,不能手动更改,由CPU动态分配的含义。

但是跟楼上说的,可以多少个“块” 同时在线,没关系。