发布于 2008-08-31 10:19:47
0楼
我们看 300的 通讯连接数,
PG,OP,数量是可以更改的,
S7的那个可以通过组态(PC Station《--》CPU,CPU《--》CPU)来配置。
并且不同的300,最大连接数是不同的。
例如315是16,317以上是32.
但是400的我们看不见 更改通讯连接数的地方。
因为400默认保留1个PG,1个OP。
就是说,S7连接最多可以有32-1-1=30个。
但是不管任何时候,“最少”可以连接上去1个PG(Step7在线),1个OP(触摸屏或者WinCC用内置驱动)。
假设个场景,我用了一个414-3PN,
现在是有2个服务器,1个工程师站,2个触摸屏。
3个计算机都是通过 配置PC Station 跟CPU连接,触摸屏也是以太网连接着。
我们用笔记本Step7在线,会发现有1个PG,2个OP,3个S7,
假如你让工程师站的Step7也在线,会发现PG变成了2个。你关掉一个服务器,会发现S7减小了1个,从3变成了2.
假如你又加入一台WinCC,但是用的是WinCC的内置驱动连接,则发现OP数量多了一个,从2变成了3.
这就是我说的400的通讯连接数,不能手动更改,由CPU动态分配的含义。
但是跟楼上说的,可以多少个“块” 同时在线,没关系。
Qiaopeng1231--乔鹏