严格意义讲,400不提编程口的概念,
X1 口是 MPI/DP 切换口,可作MPI,也可作DP,但是不能又做MPI且又做DP,
只能二选一。因为通常,我们初始用MPI来编程,可能有的人管X1 口叫编程口,其实,对于S7来说,MPI可以编程,以太网也可以编程,DP也可以编程。

X2口是DP口。

假如都配置为DP Master的话,2个口都可以挂接 ET200 IO站。

下来我没理解你说的高速信号采集是什么意思。
通常我们说的 高速信号采集,例如开关量是用计数器模块实现的,
跟DP的速率 其实关系不大的。计数器模块自己实现高速采集和存储,
只是定时通过DP 送给CPU 而已。
假如是 高速DI,要快速的扫描的话,
你最好采用 专门的高速型 DI模块,查一下手册,最好该模块支持等时线,
然后在DP 链路上开启 等时线组态,
这样,来实现,这时候,推荐你把 普通的IO站跟 你要做高速采集的Io 站分开挂在 不同的2条DP链路上。