发布于 2008-08-31 11:03:06
0楼
楼主以30kW的系统为例,那电机也是30kW的吗?是4极的吗?如果是,电阻值选15欧姆,功率选取要看你的制动工艺,如果是刹车,那就可以考虑本楼中精华贴的算法,如果是连续制动(做制动器用),那就要成倍的考虑,否则电阻就会烧糊的。因此,超过20kW的制动器制动,最好选择电网回馈制动的方案,既简单还可靠。
至于15欧姆的电阻值是怎么来的?有两种方法确定,其一是计算,这比较麻烦,由电机的额定电流换算到直流母线,还要折算制动时的直流母线电压。所以很麻烦。简单的方法是其二,直接看看MM440的手册,30kW的装置的制动电阻值直接给出来了。拿来用就是了。
我是你的朋友