回复:请问:这样配置软冗余系统,对不对?谢谢!

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-01 03:00:48

0楼

上位机部分:工控机(2台),其中每台工控机上有2个CP1613卡。
比较浪费了

交换机用两个冗余的算是正常配置

少了冗余IM153-2以及热插拔导轨

另外,软冗余和H系统通讯可不是很容易搞定的 你尽早买回东西作试验吧