发布于 2008-09-01 10:50:45
0楼
可以用指针,采用循环方式。
以下示例是将从VW1250开始的40个数据循环读到VW1600,可以说没有什么实际意义,与你要求也还有差距,但程序思路大致相同,你思考一下,改改试试。
Network 1
// 循环前取地址
LD SM0.0
MOVD &VB1250, VD1585
Network 2
// 循环
LD SM0.0
FOR VW1570, 1, 40
MOVW *VD1585, VW1600
+D 2, VD1585
Network 3
NEXT