由于历史遗留问题,国内很多现场的环境是非常糟糕的,最主要的问题往往是现场没有良好的接地线,常常是地零合一,在安全和干扰上造成困扰。我接触过的进口设备和仪器在安装条件上都提出了要求:独立的、良好的接地线,对地电阻不小于4欧姆。但是在很多单位都难以做到这一点。我曾经在一家研究所调试一台设备,主机是S7-200,四路模拟量处理;其中两路是高阻或弱信号传感器,均作了隔离。在本部调试时一切正常;可是一到现场高阻一路总是溢出。拿回本部还是正常。后来了解到,该单位附近有个电台,而且供电系统的所谓地线实际上是与零线共在一起。后来在我方的一再要求下,重新打了接地桩;我们也调整了内部的共地点,扯了几个月的问题才算解决。