发布于 2008-09-01 15:40:07
0楼
1、PLC的主程序如同一根绳子结成的环,子程序就是依次牵在绳子上的蚂蚱。这根绳子上有一个波不停的循环震动,波到哪个点,那个蚂蚱就动一下。而中断程序可能会随时暂停这个波的运动,去做他想做的事;完了,这个波继续走下去。所以你说的“把控制输出程序段C写到定时中断INT0后面”,从逻辑关系上就不成立。从时序角度解释应该是:定时中断完成模拟量采样后,调用控制程序,完成控制输出。
2、新手在编程时,往往会对“LD SM0.0”指令产生误解。实际上“SM0.0”是一个无条件常闭触点,当有条件时,可以换用其它触点,比如你所指定的“M0.0”:与控制有关的程序调用、输出控制都可以用M0.0来使能;这样,启动控制,相关程序会运行并输出,而停止状态则会将其一并切断。
家养老鼠名MINNIE