发布于 2008-09-01 21:58:30
0楼
谈到接地,本人有个很深的感受,今年7月,在调试一台800KW以上的变频器时,优化总是作不过去,情况是这样的:6SE70变频器,拖动一台800KW的异步电机,矢量控制方式,在编码器反馈通道上另加一块脉冲分配板,优化时,静态电机辨识可以通过,但优化调节器时,在低频2hz左右,那怎么也通不过去,报F015,检查反馈通道不行,重做接地不行,重放线,有时可以通过,有时又通不过,换其他类型编码器,还是不行,拍反馈的脉冲波形,偶有尖峰电压,是在无法,最后解决的办法是:将脉冲分配板的供电电源负极与传动的负极短接,问题解决了,请问专家的结果是接地不良引起