PROFIBUS-DP网络组态问题

已锁定

laker747

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-12-10

普通 普通 如何晋级?

PROFIBUS-DP网络组态问题

569

0

2004-01-02 15:39:55

单位的PROFIBUS—DP网络,西门子S7300为主站,地址为2,把C200HX cpu64作为从站加入,通讯模块选用PRT21。PRT21 上Mach No.为0,BusAddress为3。因为以前的组态是别的工程师做的(当时各站通讯正常)现已丢失需重新组态,利用CX-P读出DM1000-DM1007:
DM1000:0001
DM1001:0500
DM1002:0008
DM1003:0001
DM1004:0600
DM1005:0008
DM1006:0001
DM1007:0001
我的问题是:
1、在STEP中组态时,8 words input和8 words output是否分别加入PRT21的第一和第二槽位?加入顺序是否可以颠倒?还是将单独的8 words input/output加入第一槽位?
2、以上两种组态通过MPI电缆下载后通讯指示正常,但将电缆切换到DP口后(我们自制了一根MPI电缆插入S7300 CPU315-2DP的MPI口,通过切换开关可以在DP口与MPI口之间切换),启动OMRON的伺服驱动器时主站BUSF和PRT21 BF灯闪烁(COMM灯正常),请问是什么原因?为什么在MPI方式下无此现象?
3、8 words input和8 words output分别加入PRT21的第一和第二槽位,地址定义为I100-115,Q116-131。我在OMRON程序中送立即数到DM500,为什么IW100中无变化?此时读出OMRON IR103值是0003,即103.01位是1,从站处于CLEAR模式。这是什么原因?
4、我的上位工控机安装CP5611卡,在组态时是否必须将其加入?如果加入的话算不算一个从站?是加入MPI子网还是DP子网?地址设置有没有什么规定?我按0地址加入后,不能通过组态检验。
以上问题如蒙解答,不胜感谢!
我的信箱:mine333@tom.com,欢迎交流和探讨问题!
PROFIBUS-DP网络组态问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32906条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。