回复:四线制可以改成两线吗

王海峰

  • 帖子

    293
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-01-02 15:48:18

0楼

两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当您将您的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当您将模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。要想正确设置模拟量输入模块的量程,您必须首先确定传感器或者变送器的信号类型。