回复:问一个关于200PLC存储卡的问题!

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-03 11:20:45

0楼

存储卡目前有两个版本:
1. 32K存储卡:仅用于储存和传递程序、数据块和强制值
2. 64K/256K存储卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录和其他文件(如项目文件、图片等)
3. 存储卡的内容一旦写入不会丢失。
4. 64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版);32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,不支持64K/256K存储卡的新功能;新版CPU不能向32K存 储卡中写入任何数据。
5.时钟电池卡:内部兼有实时时钟和备份电池,专用于CPU221/CPU222
6. BC293:电池卡,为CPU数据保持提供电源。用于CPU224/224 XP/226保持数据和实时时钟数据
7. CPU224及以上的CPU具有内置的实时时钟,而CPU221及CPU222需要外加时钟电池卡才具有实时时钟功能。