接地是解决EMC问题的最主要的手段之一,在工控和日常生活都有着广泛的应用:
1.接地和接零应该是两个概念,不可混为一谈,如果N线断路,N线将带电,这一点大家应该都知道,这种情况下如果把N线和地线接到一起,地线也将带电,这种情况下地线不但没有起到保护的作用,反而充当了最大的干扰源,成了罪魁祸首;
2.家用电器接地也至关重要,一是为了防止漏电(尽管有漏电保护开关)使电器外壳或其他部件带电,二是为了防止感应电使外壳或其他部件带电,若没有接地,极有可能对人身造成伤害,尤其是对抵抗力弱的老人和小孩,我家房子装修时我特意嘱咐了水电师傅不要忘了布地线的^_^
3.我前段时间做ABB ACS550变频器(共7台)和CP342-5的PROFIBUS-DP网络时就遇到接地干扰问题,现象如下:供电电源为一三相插座从墙上插孔引线,只接了三根相线没有接地线,单台变频器连接都没有什么问题,用CP342-5连时只能连接上3台,仅有一次连接上了4台;用CPU315-2DP连接时可以连接上5台且较为稳定,但剩下2台无论如何都连接不上,因为当时电柜是放在木脚架上的,没有固定在地上,试图找过很多方面的原因,变频器的参数也设置了N多次,我也想过接地方面的问题,只是不是很相信,最后没有办法重新引了一条地线(2.5mm2),问题全部得到了解决,怎么连接都没有问题了,这次事件对我教训很大;
管理员注:本帖被摘入“控制系统与通信系列精选摘要”