接地不好引起的问题很多,我个人在处理时就有几个小例子拿来与大家谈论一下.
1.PLC为S7-300,315CPU与五台MM440,两台6RA70和三个子站组成的DP网,在操作台什么开关不动时,PLC运行正常,变频器一启动,PLC死机,之后自动启动正常,不能正常生产,在"静态"时诊断,一切正常,找了好久没有找到原因,最近查屏蔽,把所有的子站,包括变频器的通信线各个用2.5MM的线分别在不同地方接近,之后正常.这是应叫多点接近了吧.
2.一系统为四个子站,7台70变频器,其中一个子站一投入运行,其余三个子站立即停车.该子站直接连PLC的CPU,换了N多个连接器,通信线,后来还是用上面的多点不同地接地处理好的.问题解决了,但是由于那里引起的却没有找到.
3.现在有一问题至今天没有解决,就是2中说的系统,也是那个子站,只要那个子站停电,最后一个子站,则与PLC连的一个变频器就报F082通信故障.不停电一切正常.只要停电,送电后,则必须复位才能正常.还望大家说说自己的看法.说明一点,现在该子站两端均接地,通信线检查了,好的,就是与PLC远点,只是I/O信号.