发布于 2008-09-04 11:19:48
0楼
首先,进口的和CN的存储卡用的是相同的存储卡,但是写好程序的存储卡不能通用(用cn做的存储卡只能给cn的plc灌程序)。
其次,如果224cn中有程序,且程序没有密码,在掉电后插上存储卡再送电后,存储卡中的程序将覆盖原来plc中的程序。如果plc有密码(密码和存储卡只能给的不同),不能覆盖。如果密码密码相同,可以覆盖(不是很确定)
只有在下载程序到plc的时候有版本要求:cn的plc下载程序要求4.0SP3及以上版本,且要求编程界面为中文。进口的没有版本要求。