回复:技术专题探讨-电气接地

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-09-04 11:23:00

0楼

EMC问题,是一个系统协调的问题,这里既要考虑减少自己对他人的干扰,也要考虑提高自己抗拒其他设备的干扰。前面很多帖子的观点给人的映象是否只要建立一个完美的地,干扰就会迎刃而解。在此本人想作如下补充,希望对大伙更全面认识问题有所帮助。

实际应用中,传感器或变送器选型也是解决EMC问题重要的一环。比如变送器一般有两种类型,一是一次仪表与二次仪表是分开的,两者之间有明显的或较长的线缆连接;另一种是一二仪表合为一体。这两种变送器对外界电磁环境的适应能力有很大的不同。在有变频器等高频设备的现场,由于一二次仪表之间线缆的天线效应,非常容易引入干扰。一旦串入一点点干扰,经过变送器二次仪表的放大,最后反应到末端的干扰是无论如何接地也消除不掉的。市面上有很多传感器和变送器都有类似或相同的功能,但又有不同的原理或结构形式,根据自己应用条件选择适合个案的器件是控制工程师设计时应该铭记在心的。EMC问题的预防是选型的重要依据之一,这是提高自身系统EMC免疫能力在设计上的重要和具体体现。这种措施一般都是预防性质的,不考虑不一定马上会带来不良后果。可如果你在这点没有概念和认识,你的系统必然在这方面出现一个又一个短板,问题的出现将是必然的。当问题出现时,绝大多数工程师都是从接地方面入手开始查原因。你只有经历了N次试验后,才能逐步找到问题的结点。你现场的付出将是设计阶段的千百倍。



知其道,用其妙!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。