以下程序执行不正常
L DB13.DBW 16
T #TEMP0
L #TEMP0
L 1
-I
T #TEMP1
L #TEMP1
L 32
*I
T MD 52
L MD 52
L 16
+I
T MD 56
OPN DB 21
L DBW [MD 52]
T DB13.DBW 18-----这里执行正常
L DBW [MD 56]
T DB13.DBW 20-----这里执行不正常,DB13.DBW20的值居然是MD56的值!!!!---这也搞不懂
后来,在
T DB13.DBW18后再加一句: OPN DB21 后面语句不变。就可以了,难道T命令能自动关闭数据块。
另不加OPN DB21,DB13.DBW20的值居然是MD56的值,问题虽然解决,但搞不懂了。