发布于 2008-09-04 15:39:58
0楼
我理解这些参数都是为了系统可靠换相而设置的,而这些参数的设置都是对双脉冲触发情况而言的。
当P179=0时,系统为普通的电机负载或是电阻性负载,给出换相信号后系统马上做出换相准备,首先将触发角推至β状态,封锁第二脉冲,即通常我们所说的补脉冲,其目的就是使电流尽快到0,检测到I=0后,为了可靠关断再加上P161和P160,然后切换至反桥。
当P179>0时,系统为大电感性性负载,同样给出换相信号后系统马上做出换相准备,首先将触发角推至β状态,此时如果封锁第二脉冲,即通常我们所说的补脉冲可能会因为di/dt过大引起系统过压,其目的就是使电流尽快到平滑的进入到电流断续状态。检测到I=0后,也即电流开始断续后,附加P179,为了可靠关断再加上P161和P160,然后切换至反桥。
以上这些参数都是为了系统快速可靠的换相。