发布于 2008-09-04 15:59:38
0楼
电流预控制有两个作用。
一个是正常运行时,这部分作为一个前馈通道,对触发角进行预控制,加快系统的调节速度。
第二个作用,就是在换相时作切换到反桥时,脉冲开放前的触发角的预控制。
在逻辑无环流系统中,有无准备切换和有准备切换之说,这种方法就是有准备切换。
其目的是为了在切换时,反组开放时的电流冲击。
前面所说的在带电机负载时使用P153=3,此时是不考虑EMF的状况,这显然不符合电机控制的状况,所以在正反组切换时会出现电流冲击。
而在大电感负载时,切换是在电流=0,di/dt=0的时候,这时电感的反电势同样为零,所以可以不用考虑此时的EMF对预控制的作用了。