有个说法,如果两地之间的电压大于1V,需要连接两个地线.我以前使用过200多米的通讯.没有地线也可靠的.我最近是用光纤做的两种PLC做MODBUS通讯,可以参考我的问题帖子120472268,不知道有没有帮助.
"write的功能不需要P_RCV_RK,比如FC05,FC06,FC15,FC16".是的.但是如果正确通讯后,可以看到TXD,RXD灯先后闪烁,RXD是回答信号.

我最近也在做CP341通讯,也很想和你交流,你试过在同一个主站程序中两次以上调用FB8吗.比如在梯形图中放两个FB8吗?
你说的"Broadcast Message"在第几页呀?我做的时候没有用到这个.