恭喜你了。
如此说来LEN的确是不用考虑第7个BYTE和CRC校验吗喽?
也就是说LEN = 6 + Num * 2 ?

不过我感到很奇怪,最早你不是已经试过LEN为12了吗,怎么那时候不行呢?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远