回复:那位朋友手头也有CP341(RS485)以及MODBUS_MASTER硬件狗能否帮忙做个实验并解答我的问题??

工作真累

  • 帖子

    59
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-04 22:08:17

0楼

quote:以下是引用老石在2008-09-04 17:39:52的发言:

主要卡在FB8的管脚LEN应该设置多少,以及功能16第七个BYTE需不需要考虑。其他设置照例程来。这些地方生产商确实没有说清楚。


1.看Structure of SEND Source Area:
前面占了6个Byte,后面写三个字的话6+6=12,你前面填了12怎么没搞通?现在填了多少?想知道楼主是怎么解决的。
2.modbus master PDF中FC16下面一段话:
The parameter “byte counter” in the request message is generated by the driver based on the transferred parameter “amount of registers.”
byte counter和CRC校验如果有DONGLE的话,在报文中自动生成,无需考虑应该。

最近被MODBUS搞的有点烦