回复:那位朋友手头也有CP341(RS485)以及MODBUS_MASTER硬件狗能否帮忙做个实验并解答我的问题??

老石

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-09-04 22:53:22

0楼

quote:以下是引用工作真累在2008-09-04 22:08:17的发言:
quote:以下是引用老石在2008-09-04 17:39:52的发言:

主要卡在FB8的管脚LEN应该设置多少,以及功能16第七个BYTE需不需要考虑。其他设置照例程来。这些地方生产商确实没有说清楚。


1.看Structure of SEND Source Area:
前面占了6个Byte,后面写三个字的话6+6=12,你前面填了12怎么没搞通?现在填了多少?想知道楼主是怎么解决的。
2.modbus master PDF中FC16下面一段话:
The parameter “byte counter” in the request message is generated by the driver based on the transferred parameter “amount of registers.”
byte counter和CRC校验如果有DONGLE的话,在报文中自动生成,无需考虑应该。



这段话我看到了,在本帖5楼朋友粘贴的文档第七第八行就有,但是我以前不理解这个"driver"是谁,也没有"auto"字样.导致困惑许久.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。