发布于 2008-09-05 09:05:33
0楼
接地的讨论在这几日我又看到了热点的升华。从中真正的学到了很多以前没有真正理解的道理。楼上YMING大侠的分析讲解更加透彻,可以说从理论结合实际分析了电磁干扰。当前的控制系统很难回避电磁干扰以及各种干扰源。因在布线时大多涉及到强电与弱电共存,从布线角度来说尽可能信号线采用屏蔽电缆走线方式回避与强电接触。回避干扰源。在特殊设备应用中采用双绞线来抗干扰或单独走一根铁管做全面屏蔽在应用当中我也的确用过。效果还是不错的。只是为安装增加了工作量。如:一次我们应用一种专机设备,采用大功率变频器。其干扰程度对其他信号线产生了很大的干扰。在实在没办法的情况下,我们将变频器单独取出放在一个专用控制柜内。其走线全部采用屏蔽单独走线。终于消除了干扰。如:做一专用缠绕设备,系统840D采用温度控制加热器。但是温控器对外界干扰非常敏感。在驱动正常准备好后温控器显示错误报警。在将其走线正常屏蔽接地后不报警了,但温度读数80度,与实际超差很大。实际也就是室温。在此情况下,我们将温控信号线以及直流电源线屏蔽线单独走一铁管。元件安装在电柜门上。其温度读数正常。以上是我实际遇到的事例。供大家参考!
管理员注:本帖被摘入“控制系统与通信系列精选摘要”
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu