初次使用6SE70 变频器,制动电阻的选型推荐上也没看到制动功率和阻值的具体值.
制动单元P20=5KW-20KW时,制动单元由一个斩波器和一个内部负载电阻组成此时仅能用于72.5S周期,2.5S制动时间。可以外接一个负载电阻加大制动功率或提高制动时间,外接时应将连接桥拆掉,将内部电阻开路,P20=50KW--200KW制动单元必须带外部负载电阻,P20功率指周期90S通电20S时的功率 ,PDB是指长时功率=1/4 P20 P3是周期90S通电3S时的功率,是长时功率的6倍. 制动单元铭牌所标功率指的是P20
如P20=20KW PDB=5KW P3=30KW