回复:项目被项目复制器复制后,历史数据问题?高手救命啊,数据千万不能丢啊

城外之人

版主

  • 帖子

    8686
  • 精华

    18
  • 被关注

    218

论坛等级:至圣

注册时间:2003-09-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-09-05 16:37:11

0楼

幸好你是将ArchiveManager文件夹全部拷贝到新项目的CommonArchiving文件夹下面。否则的话,原来的历史数据就会自动被WinCC运行系统删除!

如果想要使新项目继续接在原项目时间后运行,必须将原项目文件夹下的运行数据库(最后带RT的主数据库(.mdf)和日志数据库(.ldf))拷贝到新项目文件夹下。
或者,在新项目激活后,拷贝原ArchiveManager文件夹下的报警、快速归档、慢束归档文件夹下的数据库文件到新项目对应文件夹下,这叫自动链接。
或者,在新项目激活后,打开变量归档编辑器,在归档上按右键,选择你要链接的数据库,这叫手动链接。

无论成与败,无论甜与苦,我还是我。