大家谈的这么热闹,我也谈谈我的认识。

先从这个“地”开始说吧,地球是我们可利用最大容量的导体,所谓“地”应指从变压器的中性点直接埋入大地。
电气接地从作用来讲应大致分为保护和抗干扰两个部分。

1、保护角度是安全措施,目前我国的标准分为3相4线制与3相5线制
3相4线制指变压器的中性点直接埋入大地,这个中性点既作为工作零线又作为保护零线;保护零线接设备的金属外壳,工作零线串入回路。
3相4线制存在一定的安全隐患,
首先是由于线路的长距离传输,接设备金属外壳的零线和设备所在地点的大地会存在电位差;
其次由于变压器3相负载使用的不平衡也会造成零线和大地存在电位差;
再有就是当零线因为意外断掉,工作零线带电并直接接到设备金属外壳,非常危险。

3相5线制对于4线制有了很大的改进,它的观点是工作零线和保护零线分开;
虽然和4线制同样是变压器的中性点直接埋入大地,但引出2条线路。1条N,1条PE。N作为工作零线,PE每隔一段距离重复接地,保证PE线与大地的电位差为零。
3相5线制的系统切不可把工作零线接到设备外壳,其零线与大地的电位差远远高于4线制的系统。

保护地还有静电地、防雷地等等。

2、抗干扰接地应指仪表地,此接地的要求高于保护地。在国标要求上保护地小于4欧姆,仪表地1欧姆。线缆屏蔽层、高频通讯等属于此范畴。

以目前我的理解只能认识到这么多,请大家指正。