MM440F0070故障的处理

已锁定

刘天一

  • 帖子

    22
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2008-04-04

普通 普通 如何晋级?

MM440F0070故障的处理

6689

36

2008-09-05 20:47:43

star star
我公司一台纸垛包装机用34块6SE6400-1PB00-0AA0(PROFIBUS通讯板)控制MM440变频器,正常运行两年多,最近频繁出现F0070报警,开始,复位后可正常运行一段时间,过后越来越频繁,检查profibus接头,屏蔽,接地等均正常,查手册,修改参数 P2014,P2040,不能解决问题,且修改参数P2014,p2040后,变频器长时间得不到实时信号,会引起机器误动作,只能更换备件,解决问题.

但多台变频器的通讯板短期内都出现相同故障,备件用完,机器难以正常运行.

我们拆开通讯板仔细观察,发现有几个电解电容有鼓包,漏液现象,而且几块通讯板都是相同的电容有问题,于是换上耐压略高,容量略大的电解,装上机器试验,通讯完全恢复正常.

用此方法我们修复了六七块profibus通讯板,都在机器上正常使用至今.

以上,仅供参考,希望对大家解决MM440F0070故障有一定帮助.

profibus通讯板小变压器旁三个即为易出问题的电解,换上耐压略高,容量略大的即可。